![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ой! Диссеры сейчас всякие лепят. Не буду на это тему говорить.
Цитата:
Остановимся на световых приборах и системах освещения! ![]()
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Подставляем в формулу Kи = 0,46 и выведем коэффициент искажения синусоиды Ki = 1,91 (191 %)!!! (у меня прибор больше 49,99 не показывает, но теперь можно рассчитать) Теперь добавим мощности светильников и привет тем, кого рассматривать не будем, а чего этот металлолом уже рассматривать ![]() Остался один вопрос: " какая должна быть мощность светильников с указанными выше параметрами искажения синусоиды, чтобы не рассматривать ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Наверное, что то в виде узких пиков? К примеру при следующих значениях Кi имеем: 0% - синусоида; 5% - форма близкая к синусоиде, но искажения видны; до 21% - сигнал похож на трапецию; 43% - сигнал прямоугольной формы. В Вашем случае почти 200%!!! ![]() Цитата:
Вопрос. Форма напряжения в точке подключения синусоида?
__________________
Светотехник-инженер |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Попробую пояснить. По условиям параметры искажения синусоиды не меняются! Т.е. лямбда = P/IU = const и U = const. Здесь U - напяжение в точке подключения нагрузки. Отсюда следует, что активная мощность P прямо пропорциональна активной составляющей тока I. Реактивная составляющая тока и его форма - const (лямбда = const и Cos(фи) = const). Может быть я не прав? ![]()
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Banned
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сегодня в лаборатории измеряли потреблялку лампы ДНАТ-150.
Лампа NAV-T-150 OSRAM , дроссель VOSSLOH SHWABE NAHJ 150, ИЗУ того же производителя , конденсатор 25 мкф. Напряжение сети 223 в. Вариант без конденсатора : ток- 1.84 А P- 200 вт cos- 0.44( выше заявленного 0.39) Вариант c конденсатором 25 мкф : ток- 0.79 А P- 167 вт cos- 0.946 ОТКУДА УМЕНЬШЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЙМУ...... МИСТИКА |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Banned
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Проверял с разными лампами разных производителей- результат примерно тот же.
Плюс нашел 2 дросселя от VOSSLOH SHWABE ( 150) у которых активная мощность потребления из сети с лампой аж 220 вт !!!!! Нехилый разброс параметров ! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Что за прибор? По внешним признакам у него проблема при измерениях с плохим коэф. мощности. кос фи = 200/(1,84*223) = 0,49, а не 0,44! Например, такое вранье в том числе и по активной мощности может наблюдаться в электродинамической системе. а ВАФ какой угол показывает без конденсатора Последний раз редактировалось eis; 27.10.2009 в 19:33. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Начнем с того, что, в соответствии с каталогом OSRAM электрические параметры схемы лампа NAV-T 150 + ПРА (в ПРА входят – дроссель + ИЗУ + конденсатор), следующие: • Ток лампы - 1,7 А; • Потребляемая мощность с ПРА – 170 Вт; • Емкость конденсатора – 20 мкФ. Амперметр во втором измерении нужно включать после конденсатора в цепь лампы! Амперметр должен показать значение тока 1.7 ÷ 1.8 А. По поводу ваттметра. Здесь я склонен согласиться с EIS! У электродинамических ваттметров такое бывает. Попробуйте другой ваттметр. Испытайте свой ваттметр на чисто активной нагрузке с известным сопротивлением. И еще, попробуйте отдельно измерить активную мощность потребляемую лампой и отдельно активную мощность дросселя.
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Banned
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Прибор РЕТОМЕТР ВАФ. цифровой. прошел поверку. на 150вт лампе ЛОН показывает 152.32 вт.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Ток лампы после конденсатора. Если все приборы исправны и правильно подключаются, то таких чудес, как у Вас, не должно вроде быть. Трудно дистанционно советовать! ![]()
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Реактивную он случайно не показывает? Если это не прибор, то разумного ответа не найду. Такое изменение мощности характерно только для изменения напряжения питания с 220 до 240 В (без конденсатора). Кстати это сразу видно по лампе лампа горит намного ярче. Завтра попробую Ваш опыт на своем стенде повторить. У меня как раз еще есть NAV-T 150. ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Лампа NAV-T-150 OSRAM , дроссель VOSSLOH SHWABE NAHJ 150, ИЗУ того же производителя , конденсатор 25 мкф. Напряжение сети 222 В. С конденсатором Напряжение - 222 В. Ток -0,85 А. Активная мощность - 164 Вт. Косинус фи (лямбда) - 0,87. Без конденсатора Напряжение - 222 В. Ток -1,65 А. Активная мощность - 170 Вт. Косинус фи (лямбда) - 0,46. С конденсатором в цепи лампы Напряжение - 222 В. Ток -1,65 А. Активная мощность - 170 Вт. Косинус фи (лямбда) - 0,46. Т.е. показания без конденсатора и с конденсатором в цепи лампы абсолютно совпадают. Получается, что конденсатор генерирует активную энергию - БРЕД!!! (повторили на HELVAR такой же результат) Темнело, надо было искать хороший справочник. Пошел да МОГИЛы (Владимира Степановича). После его заверения, что интуицией чувствует правильно, еще пролазили в книгах. Есть гипотеза Вращающий момент прибора электродинамической, ферродинамической ситем зависит не только от действия первой, но и последующих гармоник (которых в цепи с нелинейными элементами лампа+дроссель хватает). Чем больше гармоник, тем больше вращающий момент и больше показания прибора. Конденсатор отсеивает часть гармоник тока и прибор показывает меньшее значение (если прибор поставить после конденсатора то значение мощности увеличится). В цифровом приборе измерения производятся через усреднее произведения ui за период. В этом случае опять же все гармонические составляющие попадут в раздел активная мощность, а формула Q=корень(S^2-P^2) не будет равна Q=UI sin(f). Это часто встречается при измерениях. Установим конденсатор и опять активная "уменьшится" из-за отфильтровывания гармоник ![]() На следующей неделе проверим эту гипотезу на Энергомониторе. Он использует для нахождения мощностей быстрое разложение в ряд Фурье. Можно будет проверить по балансу гармонических составляющих. З.Ы. Для энергетиков. Это мероприятие не является энергосберегающим, занизить показания счетчика тоже наврядли удастся. При проведении эксперимента ЛАТРом подстраивалось напряжение на зажимах светильника 222 В. На самом деле после установки конденсатора напряжение выросло (за счет уменьшения потерь напряжения в линии) - это привело к увеличению потребляемой мощности светильником до 170 Вт и экономия 0. КОНДЕНСАТОР ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛИНИИ, А НЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но гипотеза, к сожалению, провальная. Сегодня подключил Энергомонитор 3.3 (я его называю убийца-изобретений, уже много У...У похоронил). Результат удручающий. Схема без конденсатора. Напряжение 222 В. Мощность 165,5 Вт (стрелочный показывает 168-170 подключен параллельно). Коэффициент мощности 0,43-0,44 индуктивный. Коэффициент искажения синусоиды Ki = 9,37 % (искажение незначительное. Правильно какая гармоника попрется через дроссель, только если в насыщение его загнать...). Подключаем конденсатор 25 мкФ. Выставляем напряжение 222 В. Мощность 165,6 Вт (стрелочный показывает 164 Вт подключен параллельно). Коэффициент мощности 0,87 (якобы емкостной). Коэффициент искажения синусоиды Ki = 48,2% (искажение значительное). Перешел в режим осциллографа от синусоиды осталась только "огибающая" и в ней "пляска безумца" (в течение полупериода ток успевает сбегать через ноль и обратно). Переставил клещи в цепь лампы. Мощность 163,4 Вт . Коэффициент мощности 0,43 индуктивный. Искажение синусоиды нет (около 9 %). Переставил клещи в цепь конденсатора. Мощность 1,72 Вт . Коэффициент мощности 0. Искажение синусоиды явное!!! Обладая меньшим сопротивлением для высших гармоник конденсатор и пропускает их через себя, что искажает синусоиду. ВЫВОД 1) Энергомонитор не определил изменения мощности светильника в схеме с конденсатором и без 165,5 и 165,6 В (С учетом не точности выставления напряжения -это погрешность). 2) Стрелочный прибор показывает большую мощность в схеме без конденсатора (в которой искажение синусоиды незначительное). 3) При наличии гармоник тока стрелочный прибор показывает меньшую мощность (возможно это связано с направлением передачи мощности гармонической составляющей: 3-я выдавалась в сеть, остальные нечетные принимались из сети). 4) Конденсатор убирает реактивную мощность , но добавляет мощность искажений ![]() Прошлая гипотеза - провалилась ![]() Главный вопрос ПОЧЕМУ ВАФ ТАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДАВАЛ!... r250400 не пробовали те же схемы другим прибором? Последний раз редактировалось eis; 02.11.2009 в 23:56. |
|
![]() |
![]() |