Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.10.2009, 21:14   #1
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
У меня где-то был диссер из Москвы примерно такого уровня.
Ой! Диссеры сейчас всякие лепят. Не буду на это тему говорить.

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Буду посмотреть, а потом можно уже оценивать как будут взрываться конденсаторы и перегреваться двигатели
А давайте электродвижки не будем здесь рассматривать.
Остановимся на световых приборах и системах освещения!
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 21:30   #2
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от KALAN Посмотреть сообщение
А давайте электродвижки не будем здесь рассматривать.
Остановимся на световых приборах и системах освещения!
Хорошо последний светильник на измерениях коэффициент мощности лямбда=0,44, соs фи = 0,95
Подставляем в формулу Kи = 0,46 и выведем коэффициент искажения синусоиды
Ki = 1,91 (191 %)!!! (у меня прибор больше 49,99 не показывает, но теперь можно рассчитать)
Теперь добавим мощности светильников и привет тем, кого рассматривать не будем, а чего этот металлолом уже рассматривать
Остался один вопрос:
" какая должна быть мощность светильников с указанными выше параметрами искажения синусоиды, чтобы не рассматривать другое оборудование подключенное к точке общего присоединения???"
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 23:19   #3
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Хорошо последний светильник на измерениях коэффициент мощности лямбда=0,44, соs фи = 0,95
Подставляем в формулу Kи = 0,46 и выведем коэффициент искажения синусоиды
Ki = 1,91 (191 %)!!! (у меня прибор больше 49,99 не показывает, но теперь можно рассчитать)
Теперь добавим мощности светильников и привет тем, кого рассматривать не будем, а чего этот металлолом уже рассматривать
Интересный результат получается! А какая форма тока! Осциллограмму наблюдали.
Наверное, что то в виде узких пиков? К примеру при следующих значениях Кi имеем:
0% - синусоида;
5% - форма близкая к синусоиде, но искажения видны;
до 21% - сигнал похож на трапецию;
43% - сигнал прямоугольной формы.
В Вашем случае почти 200%!!!

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Остался один вопрос:
" какая должна быть мощность светильников с указанными выше параметрами искажения синусоиды, чтобы не рассматривать другое оборудование подключенное к точке общего присоединения???"
Подумать нужно. Я сегодня уже слабо соображаю.
Вопрос. Форма напряжения в точке подключения синусоида?
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 11:37   #4
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Какая должна быть мощность светильников с указанными выше параметрами искажения синусоиды, чтобы не рассматривать другое оборудование подключенное к точке общего присоединения???
Думаю, что величина активной мощности, потребляемой светильником, не играет здесь никакой роли.
Попробую пояснить.
По условиям параметры искажения синусоиды не меняются! Т.е. лямбда = P/IU = const и U = const.
Здесь U - напяжение в точке подключения нагрузки.
Отсюда следует, что активная мощность P прямо пропорциональна активной составляющей тока I.
Реактивная составляющая тока и его форма - const (лямбда = const и Cos(фи) = const).
Может быть я не прав?
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 16:58   #5
r250400
Banned
 
Аватар для r250400
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0
r250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Сегодня в лаборатории измеряли потреблялку лампы ДНАТ-150.
Лампа NAV-T-150 OSRAM , дроссель VOSSLOH SHWABE NAHJ 150, ИЗУ того же производителя , конденсатор 25 мкф. Напряжение сети 223 в.
Вариант без конденсатора :
ток- 1.84 А
P- 200 вт
cos- 0.44( выше заявленного 0.39)
Вариант c конденсатором 25 мкф :
ток- 0.79 А
P- 167 вт
cos- 0.946
ОТКУДА УМЕНЬШЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЙМУ...... МИСТИКА
r250400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 17:02   #6
r250400
Banned
 
Аватар для r250400
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0
r250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Проверял с разными лампами разных производителей- результат примерно тот же.
Плюс нашел 2 дросселя от VOSSLOH SHWABE ( 150) у которых активная мощность потребления из сети с лампой аж 220 вт !!!!!
Нехилый разброс параметров !
r250400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 19:31   #7
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от r250400 Посмотреть сообщение
Сегодня в лаборатории измеряли потреблялку лампы ДНАТ-150.
Лампа NAV-T-150 OSRAM , дроссель VOSSLOH SHWABE NAHJ 150, ИЗУ того же производителя , конденсатор 25 мкф. Напряжение сети 223 в.
Вариант без конденсатора :
ток- 1.84 А
P- 200 вт
cos- 0.44( выше заявленного 0.39)
Вариант c конденсатором 25 мкф :
ток- 0.79 А
P- 167 вт
cos- 0.946
ОТКУДА УМЕНЬШЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЙМУ...... МИСТИКА

Что за прибор?
По внешним признакам у него проблема при измерениях с плохим коэф. мощности.
кос фи = 200/(1,84*223) = 0,49, а не 0,44!
Например, такое вранье в том числе и по активной мощности может наблюдаться в электродинамической системе.

а ВАФ какой угол показывает без конденсатора

Последний раз редактировалось eis; 27.10.2009 в 19:33.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 20:03   #8
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от r250400 Посмотреть сообщение
Сегодня в лаборатории измеряли потреблялку лампы ДНАТ-150.
Лампа NAV-T-150 OSRAM , дроссель VOSSLOH SHWABE NAHJ 150, ИЗУ того же производителя , конденсатор 25 мкф. Напряжение сети 223 в.
Вариант без конденсатора :
ток- 1.84 А
P- 200 вт
cos- 0.44( выше заявленного 0.39)
Вариант c конденсатором 25 мкф :
ток- 0.79 А
P- 167 вт
cos- 0.946
ОТКУДА УМЕНЬШЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЙМУ...... МИСТИКА
Да нет, наверное, ни какой мистики.
Начнем с того, что, в соответствии с каталогом OSRAM электрические параметры схемы
лампа NAV-T 150 + ПРА (в ПРА входят – дроссель + ИЗУ + конденсатор), следующие:
• Ток лампы - 1,7 А;
• Потребляемая мощность с ПРА – 170 Вт;
• Емкость конденсатора – 20 мкФ.
Амперметр во втором измерении нужно включать после конденсатора в цепь лампы!
Амперметр должен показать значение тока 1.7 ÷ 1.8 А.
По поводу ваттметра. Здесь я склонен согласиться с EIS! У электродинамических ваттметров такое бывает.
Попробуйте другой ваттметр. Испытайте свой ваттметр на чисто активной нагрузке с известным сопротивлением.
И еще, попробуйте отдельно измерить активную мощность потребляемую лампой и отдельно активную мощность дросселя.
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 22:19   #9
r250400
Banned
 
Аватар для r250400
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0
r250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит делоr250400 Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Прибор РЕТОМЕТР ВАФ. цифровой. прошел поверку. на 150вт лампе ЛОН показывает 152.32 вт.
r250400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 22:40   #10
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от r250400 Посмотреть сообщение
Прибор РЕТОМЕТР ВАФ. цифровой. прошел поверку. на 150вт лампе ЛОН показывает 152.32 вт.
Попробуйте все-таки другим ваттметром померить.
Ток лампы после конденсатора. Если все приборы исправны и правильно подключаются, то таких чудес, как у Вас, не должно вроде быть.

Трудно дистанционно советовать!
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 23:38   #11
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от r250400 Посмотреть сообщение
Прибор РЕТОМЕТР ВАФ. цифровой. прошел поверку. на 150вт лампе ЛОН показывает 152.32 вт.
С косинусом фи в этом случае все в порядке?
Реактивную он случайно не показывает?

Если это не прибор, то разумного ответа не найду.
Такое изменение мощности характерно только для изменения напряжения питания с 220 до 240 В (без конденсатора).
Кстати это сразу видно по лампе лампа горит намного ярче.

Завтра попробую Ваш опыт на своем стенде повторить.
У меня как раз еще есть NAV-T 150.

Тему надо закрывать для свободного доступа, а то ЛЕДовцы сейчас начнут ссылки давать. Мол ДНаТ 150 потребляет 220 Вт
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 09:24   #12
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от r250400 Посмотреть сообщение
Сегодня в лаборатории измеряли потреблялку лампы ДНАТ-150....
ОТКУДА УМЕНЬШЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЙМУ...... МИСТИКА
Повторил опыт у себя. На комплексе К50. Амперметр и вольтметр электромагнитные, ваттметр ферродинамический.

Лампа NAV-T-150 OSRAM , дроссель VOSSLOH SHWABE NAHJ 150, ИЗУ того же производителя , конденсатор 25 мкф. Напряжение сети 222 В.
С конденсатором
Напряжение - 222 В. Ток -0,85 А. Активная мощность - 164 Вт.
Косинус фи (лямбда) - 0,87.

Без конденсатора
Напряжение - 222 В. Ток -1,65 А. Активная мощность - 170 Вт.
Косинус фи (лямбда) - 0,46.

С конденсатором в цепи лампы
Напряжение - 222 В. Ток -1,65 А. Активная мощность - 170 Вт.
Косинус фи (лямбда) - 0,46.

Т.е. показания без конденсатора и с конденсатором в цепи лампы абсолютно совпадают. Получается, что конденсатор генерирует активную энергию - БРЕД!!! (повторили на HELVAR такой же результат)
Темнело, надо было искать хороший справочник. Пошел да МОГИЛы (Владимира Степановича). После его заверения, что интуицией чувствует правильно, еще пролазили в книгах. Есть гипотеза

Вращающий момент прибора электродинамической, ферродинамической ситем зависит не только от действия первой, но и последующих гармоник (которых в цепи с нелинейными элементами лампа+дроссель хватает). Чем больше гармоник, тем больше вращающий момент и больше показания прибора.
Конденсатор отсеивает часть гармоник тока и прибор показывает меньшее значение (если прибор поставить после конденсатора то значение мощности увеличится).

В цифровом приборе измерения производятся через усреднее произведения ui за период. В этом случае опять же все гармонические составляющие попадут в раздел активная мощность, а формула
Q=корень(S^2-P^2) не будет равна Q=UI sin(f). Это часто встречается при измерениях. Установим конденсатор и опять активная "уменьшится" из-за отфильтровывания гармоник

На следующей неделе проверим эту гипотезу на Энергомониторе. Он использует для нахождения мощностей быстрое разложение в ряд Фурье. Можно будет проверить по балансу гармонических составляющих.

З.Ы. Для энергетиков. Это мероприятие не является энергосберегающим, занизить показания счетчика тоже наврядли удастся. При проведении эксперимента ЛАТРом подстраивалось напряжение на зажимах светильника 222 В. На самом деле после установки конденсатора напряжение выросло (за счет уменьшения потерь напряжения в линии) - это привело к увеличению потребляемой мощности светильником до
170 Вт и экономия 0.
КОНДЕНСАТОР ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛИНИИ, А НЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА...
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 21:10   #13
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Вращающий момент прибора электродинамической, ферродинамической ситем зависит не только от действия первой, но и последующих гармоник (которых в цепи с нелинейными элементами лампа+дроссель хватает). Чем больше гармоник, тем больше вращающий момент и больше показания прибора.
Конденсатор отсеивает часть гармоник тока и прибор показывает меньшее значение (если прибор поставить после конденсатора то значение мощности увеличится).
Вы в принципе правы! Некоторые соображения-рассуждения по этому поводу в прикрепленном файле.
Вложения
Тип файла: zip EIS-Мощност.zip (173.0 Кб, 31 просмотров)
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 23:50   #14
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от KALAN Посмотреть сообщение
Вы в принципе правы! Некоторые соображения-рассуждения по этому поводу в прикрепленном файле.
Валера, похоже мы одинаковые книги смотрели.
Но гипотеза, к сожалению, провальная.
Сегодня подключил Энергомонитор 3.3 (я его называю убийца-изобретений, уже много У...У похоронил).
Результат удручающий.
Схема без конденсатора.
Напряжение 222 В. Мощность 165,5 Вт (стрелочный показывает 168-170 подключен параллельно). Коэффициент мощности 0,43-0,44 индуктивный. Коэффициент искажения синусоиды Ki = 9,37 % (искажение незначительное. Правильно какая гармоника попрется через дроссель, только если в насыщение его загнать...).

Подключаем конденсатор 25 мкФ.
Выставляем напряжение 222 В. Мощность 165,6 Вт (стрелочный показывает 164 Вт подключен параллельно). Коэффициент мощности 0,87 (якобы емкостной). Коэффициент искажения синусоиды Ki = 48,2% (искажение значительное). Перешел в режим осциллографа от синусоиды осталась только "огибающая" и в ней "пляска безумца" (в течение полупериода ток успевает сбегать через ноль и обратно).

Переставил клещи в цепь лампы.
Мощность 163,4 Вт . Коэффициент мощности 0,43 индуктивный. Искажение синусоиды нет (около 9 %).

Переставил клещи в цепь конденсатора.
Мощность 1,72 Вт . Коэффициент мощности 0. Искажение синусоиды явное!!! Обладая меньшим сопротивлением для высших гармоник конденсатор и пропускает их через себя, что искажает синусоиду.

ВЫВОД
1) Энергомонитор не определил изменения мощности светильника в схеме с конденсатором и без 165,5 и 165,6 В (С учетом не точности выставления напряжения -это погрешность).
2) Стрелочный прибор показывает большую мощность в схеме без конденсатора (в которой искажение синусоиды незначительное).
3) При наличии гармоник тока стрелочный прибор показывает меньшую мощность (возможно это связано с направлением передачи мощности гармонической составляющей: 3-я выдавалась в сеть, остальные нечетные принимались из сети).
4) Конденсатор убирает реактивную мощность , но добавляет мощность искажений Не знаю, что хуже! (Вообще-то реактивная по ночами является в большинстве энергосистем полезной.)

Прошлая гипотеза - провалилась. Будем поискать новую.


Главный вопрос ПОЧЕМУ ВАФ ТАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДАВАЛ!... r250400 не пробовали те же схемы другим прибором?

Последний раз редактировалось eis; 02.11.2009 в 23:56.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru