				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 "Based on internal long-term reliability testing" это что?Где результататы этих тестов с графиками? Кто их тестировал,при какой температуре?Насколько я знаю,только Osram тестирует светодиод уже 40000 часов и может о чем то говорить. "Cree projects royal blue, blue, green and white XLamp XP-E LEDs to maintain an average of 70% lumen maintenance after 50,000 hours" вообще фраза по Бушу,мой английский сразу сдался,Google тоже не понял.Однако осмелюсь предположить,что типа основываясь на наших долговременных тестах(см. выше) мы предполагаем световой поток на уровне 70% от первоначального в течение 50000 часов(видимо при температуре 25 градусов) "Below 135°C" -жесть...Покупка китайских активов никому не идет на пользу в плане качества-там на все смотрят проще  Где графики уезда цветовой температуры в синий? Состояние люминофора,силиконовых линз,пластикового корпуса?Исследование на появление микротрещин на пайке при включении в мороз? И какое соотношение Лм/Вт получается при такой температуре?40?50? Тот же Edison в своих даташитах стеснительно пишет-не превышать температуру кристалла выше 120...намекая,что лучше бы до 100... Последний раз редактировалось comrad; 12.06.2010 в 07:30. | |
|   |   |