| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  26.07.2011, 16:35 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Аккумуляторный светильник 
			
			В цеховых помещениях заказчик просит установить светильники с аккумуляторной батареей, питание которых производится через вилку включенную в розетку, установленную под потолком. Вопром. Для данных розеток соблюдаеться необходимость подключения через узо, или достаточно автоматического выключателя?
		 | 
|   | 
|  26.07.2011, 16:46 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Аккумуляторный светильник 
			
			розетка для светильников под потолком - что за бред? УЗО или двойная изоляция или разделительный трансформатор необходимы только если помещение с повышенной опасностью поражения током и высота установки светильников менее 2,5 м Короче, если светильник недоступен для прикосновения и является стационарным прибором, то необходимости в УЗО нет. | 
|   |   |