Старый 05.10.2008, 22:29   #3
duke
Профи
 
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 57
Вес репутации: 0
duke нет репутации
По умолчанию Ответ: Компенсация РМ

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Да.
Пример из практики. 120 светильников ЖСП 400W.
Считал на 0.85, реально поставили на 0.53.
Проводка дымится, автоматы на выруб.
В итоге компенсировали все светильники.
А потребление лампы осталось близким к номинальному, т.е. 400 Вт.? А то если считать активную мощность лампы дрл 700, получаем: 140 х 5.45 х 0.53 = 404.39.
Или я путаю коэффициент мощности с косинусом фи?
duke вне форума   Ответить с цитированием
 