| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  08.04.2013, 11:20 | #1 | |
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? 
			
			т.е. Вы считаете, что после исчезновения пары слов из методических указаний, светильники с ЭПРА вдруг стали наносить непоправимый вред здоровью людей? Цитата: 
 а измерительная аппаратура у проверяльщиков своя и показывает на высоких частотах по прежнему неизвестно что (поскольку не рассчитана на подобные измерения) Последний раз редактировалось Serge; 08.04.2013 в 11:22. | |
|   |   | 
|  08.04.2013, 11:35 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? 
			
			Аппаратура показывает пульсации на частотах которые глазик уже не видит. Но эти пульсации всё равно могут оказывать воздействие на человека. (их можно увидеть на осциллографе) Убрать эти пульсации тяжелее, но можно. Ну и второй вопрос к измерительной аппаратуре, это отдельный вопрос, который стоит задать производителям. Я считаю что пульсации на ЭПРА - тоже надо нормировать. ЭПРА ведь можно разные вещи называть. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  08.04.2013, 11:56 | #3 | ||
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? Цитата: 
 Цитата: 
 А теперь все эти уточнения вроде как исчезли. | ||
|   |   | 
|  08.04.2013, 12:11 | #4 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? 
			
			Должна быть и "есть" - две разные вещи. Проверять надо. Видел ЭПРА с частотой 100Гц, 200Гц и 300Гц. Но назывались вполне себе ЭПРА. Причем от очень крупных брендов (называть не буду) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  08.04.2013, 12:42 | #5 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? 
			
			Вопрос с отсечкой пульсаций по частотам при измерении уже поднимался - но ничем не закончился. На данный момент прибор покажет пульсации на всек частотах, которые попадают в частоту дискретизации АЦП (около 1 кГц для ТКА). Чтобы отсеивать высокочастотные пульсации, надо вводить преобразование Фурье, что аппаратно сделать не сложно, но должно сначала в ГОСТе появиться. На мой взгляд, можно ничего не менять. Нормальный светильник, если его измерять прибором из реестра, и так пульсировать не будет... Если у проферяющих есть чудо-прибор, в результатах измерения которого Вы сомневаетесь - имеет смысл иметь свой, обязательно поверенный. У меня были несколько раз споры при сличении показаний разных приборов - так вот штамп о действующей поверке всегда решал.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  08.04.2013, 12:48 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? 
			
			Это были ЭПРА для МГЛ или ДНаТ, наверное? ГОСТ регламентирует частоту для люминесцентных ламп.
		 | 
|   |   | 
|  08.04.2013, 13:06 | #7 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? Цитата: 
 Действительно для МГЛ/ДНаТ - 300Гц норм. Но 100 и 200 - явно маловато. Так что селяви... Вообще оптимум для ЛЛ - около 6-10 кГц. Так что считаю что можно верить ТКА и если пульсации до 1кГц есть - не использовать такой прибор. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  08.04.2013, 13:16 | #8 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? | 
|   |   | 
|  09.04.2013, 12:57 | #9 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? 
			
			Вообще-то оптимальная частота для ДНаТ составляет около 120 Гц. При такой частоте, кстати, ДНаТ можно диммировать. А, вообще, низкочастотные ЭПРА создавать куда сложнее, чем высокочастотные - требуются дроссели с большей индуктивностью и высоковольтные конденсаторы большой емкости.
		 | 
|   |   | 
|  08.04.2013, 12:10 | #10 | |
| Мастер Регистрация: 03.10.2009 Адрес: Волгоград 
					Сообщений: 135
				Вес репутации: 182            |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? Цитата: 
 Нормирование пульсации дает хоть какой-то барьер для горе-производителей. Кстати, МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» , действует независимо от МУ 2.2.4.706-98 «Методические указания. Оценка освещенности рабочих мест». Самое интересное, что СанПиНу и СНиПу фиолетово к требованию МУКа, как измерять, есть норматив и точка. 
				__________________ http://alexwolga.ru/ | |
|   |   | 
|  24.04.2013, 12:43 | #11 | 
| Профи Регистрация: 17.05.2009 
					Сообщений: 64
				Вес репутации: 72   |  Re: Как теперь быть с коэфф.пульсации у светильников с ЭПРА? 
			
			Что значит своя? Она должна быть сертифицирована и поверена. Наиболее распространенные в РФ люксметры, с возможностью измерения пульсаций, серии ТКА. Я много раз мерил пульсации. Если св-к с ЭПРА, то редка выходит за 1%. | 
|   |   |