| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  10.07.2009, 15:29 | #1 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей 
			
			Laytron!!! Недорогие ПРА, которые выходят из строя спустя год работы... Дроссели? Ого-го, как это дроссель то из строя выходит??? И в самом деле намотке в нем что ли порваться)))  Вот дивно! У меня предчувствие, что скоро выйдут из строя все...
		 | 
|   |   | 
|  11.07.2009, 14:39 | #2 | 
| Знаток Регистрация: 25.04.2008 
					Сообщений: 34
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей 
			
			Возникло еще такое предположение. Есть большая вероятность, что в здании велись сварочные работы (реконструкция лифтов), и подключали сварку, как у нас это часто бывает в общую  сеть.  Один знакомый электрик высказал предположение, что именно от сварочного аппарата могут идти наводки, губительные для дросселей. ЗЫ.: Дросселя благополучно поменяли и усе работает - лампа ни одна не перегорела! | 
|   |   | 
|  12.07.2009, 00:34 | #3 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей Цитата: 
 В Вашем случае надо было еще чтобы дроссели были включены в разные фазы в каждом светильнике... | |
|   |   |