Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1) не видел в цехах чтобы на краны вешали светильники.
2) взамен ЛОНов, которые вроде как от вибрации быстро выходят из строя удачно мне кажется было бы применить СИД - линейки в IP защищенных корпусах с оптикой узконаправленной для освещения именно зоны рабочей, которая будет находиться прям под краном. Например вариант [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 3) у СИД будет преимущество по отношению с МГЛ - не надо будет ждать пока они разгорятся (т.е. включил-выключил на время проведения работ), если работы на кране не осуществляются весь день без остановки конечно же. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В данном случае LED действительно выход.
Одно НО!!! Светильники подключаются к сети Крана. Сеть крана скорее всего 110 В.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Не, обычно 380/220 В
мощных движков на 110 В не бывает. В кране - обычные асинхронники стоят. Последний раз редактировалось Alexiy; 14.09.2011 в 14:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 216 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
мы уже в свое время предлагали свой светодиодный вариант, пока заказчик отреагировал вяло, я тоже согласен, что светодиоды тут то что надо. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |