1) Где эти требования можно посмотреть? Расчет проводил для показателя порогового приращения яркости TI, который регламентируется в СП 52.13330.2011 и, как я понял, является показателем ослепления.
2) Ага, эта кривая для узких дорог, либо для двухсторонней установки ... для широких дорог другая кривая. универсальная КСС будет среднячком для всех дорог. 3) галад смотрел... тут опять вопрос по ограничению силы света после 75 гр., у них в этом диапазоне меньше значения силы света, и как следствие хуже результаты по яркости |
![]() |
![]() |