				Вес репутации: 0  |  Ответ:  О косинусе фи 
			
			Здравствуйте! Хочу по этой теме задать один простой вопрос, который очень важен для простых проектировщиков. В книжках написано, что при расчете мощности группы для ЛЛ надо учитывать коэффициент 1,2 - потери в ПРА. И при этом, у светильников косинус по разным данным от 0,92 до 0,85. Главный вопрос - косинус фи является следствием потерь в ПРА (то есть учесть надо или то или то) или это разные вещи? (и учитывать надо и то и другое). Например, у нас 10 светильников 4х18 Вт. 1 вариант: Мощность группы: Pр = 10*0,072 = 0,72 кВт Ток группы: Iр = Pр/(0,22*cos(f)) = 0,72/(0.22*0.85) = 3.85 А 2 вариант: Мощность группы: Pр = 10*0,072*1,2 = 0,864 кВт Ток группы: Iр = Pр/(0,22*cos(f)) = 0,864/(0.22*0.85) = 4.62 А Просветите, пожалуйста! | 
|   |   |