Может еще про лямбду написать ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Можно, но лучше про необходимость отличия cosf и лямбда. Даже увидел как это можно в первом приближении сделать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] смотрим характеристики Elgo ADVISION. Коэффициент мощности - 0,933 (это лямбда) Коэффициент нелинейных искажений (THD) - 11.8 %. (это доказательство лямбды). А это только один аспект отличия лямбда от косинуса фи [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Кто еще плохого про лямбду знает??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мне не совсем ясно, как связать аналитически коэф. мощности с коэф. нелинейных искажений (THD). Последний показывает процентный состав высших гармоник в сигнале.
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Однако, если производитель заявляет коэф. нелинейных искажений равным..., то это уже не косинус фи. В расчете потерь электроэнергии в линии и выборе сечении линии придется применять несколько методов расчета (по реактивной и по высшим гармоникам). Можно будет оценить также вклад этой несинусоидальной нагрузки в искажение НАПРЯЖЕНИЯ в точке общего присоединения и проверить допустимость по нормативам ГОСТ 13109. Сегодня такие расчеты в проектах делаются только при внедрении установок ТВЧ или выпрямителей большой мощности. Наверно завтра при массовом внедрении полупроводниковых блоков питания придется такие расчеты делать в светотехнических проектах. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Ки=I1/I = 1/корень(1+(Ki/100)^2) где Ki - коэффициент нелинейных искажений, он же gamma из коэфф_1. Ну вот аналитику нашли! Теперь осталось и производителей получить этот самый Ki, gamma, он же (КНИ) или (THD). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() В прикрепленном файле привожу некоторые выкладки. Может я ошибаюсь? ![]()
__________________