Старый 21.12.2011, 12:44   #37
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: О косинусе фи

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Тогда не забудьте что у любых ламп есть пусковые токи (до 1 минуты) превышающие рабочий ток, в 1,3-2 раза...
У люминесцентных ламп пусковой ток какую величину, интересно, имеет? Как может повлиять на электрические параметры защитных аппаратов?

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Ну и УЗО на сети освещения не рекомендуется ставить...
Установка УЗО в осветительные сети обычно не требуется, однако и не запрещается.

Есть случаи, когда необходимо использовать УЗО в сети освещения. Например, при низкой высоте (до 2,5 м) установки светильников I класса защиты в помещениях с повышенной опасностью поражения током необходимо УЗО номиналом не более 30 мА. Однако, в этом случае приоритетным является установка светильников II класса изоляции без УЗО.

Следует исходить из соображений целесообразности.
Например, совершенно логично установить противопожарное УЗО (100-500 мА) в пожароопасном помещении.

А с другой стороны - не следует забывать законы физики - длинная сеть - высокий потенциальный ток утечки - будут ложные срабатывания.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru