![]() Цитата:
Установка УЗО в осветительные сети обычно не требуется, однако и не запрещается. Есть случаи, когда необходимо использовать УЗО в сети освещения. Например, при низкой высоте (до 2,5 м) установки светильников I класса защиты в помещениях с повышенной опасностью поражения током необходимо УЗО номиналом не более 30 мА. Однако, в этом случае приоритетным является установка светильников II класса изоляции без УЗО. Следует исходить из соображений целесообразности. Например, совершенно логично установить противопожарное УЗО (100-500 мА) в пожароопасном помещении. А с другой стороны - не следует забывать законы физики - длинная сеть - высокий потенциальный ток утечки - будут ложные срабатывания. |
|
![]() |
![]() |