Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#40 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Открою маленький секрет время-токовых характеристик автоматических выключателей.
Они выпускаются в соответствии с нормативами IEC-EN60898, в котором указаны время-токовые характеристики - автоматический выключатель (его тепловой расцепитель) держит 1,45 номинала до 1 часа и только после отключается. 1,3 номинала вероятно вообще никогда не отключится - будет держать от минуты до бесконечности (в зависимости от конкретной партии аппаратов и производителя). Поэтому я пусковой ток люминесцентных светильников вообще не учитываю. Для ГЛВД и ЛН закладываю коэффициент 1,4 при выборе номинала автомата. И ещё стандартный запас 1,25 номинала - на взаимный нагрев автоматов в щитке. Короче, до 30 светильников 2х36 или 4х18 Вт - на 16 А автомат. Вообще, Цитата:
|
|
![]() |
![]() |